在现在社会,大家逐渐认识到报告的重要性,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。那么你真正懂得怎么写好报告吗?下面是小编精心整理的电气工程实习报告,欢迎阅读与收藏。
电气工程实习报告1本人是一名电气工程专业的学生,现在实习于XX电气工程有限公司。公司主要业务包括:提供110KV及以下送电线路(含电缆工程)和同电压等级变电站工程的输电、供电、受电电力设施的施工安装服务;提供380V及以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等照明工程安装服务;提供35千伏以下输电、供电、受电电力设施的维修、试验服务。
我在公司实习的岗位是开发部事务员,主要负责开发部的内勤工作。我所从事的工作内容主要有:
制作项目开工资料(报装资料、施工方案、施工组织设计、进场所需资料);
制作项目竣工资料(竣工图、竣工文件);
竣工资料的整理与归档工作;
制作项目9000认证文件;
制作项目监理所需资料;
制作项目招投标文件(除商务部分);
负责项目招投标工作;
合同统计工作;
完成公司要求的报表工作。由于我所负责的是开发部的内勤工作,故不涉及设备技术参数和技术要求。
经过这段时间的顶岗实习,我深深的感觉到我们在学校学习的那些知识远远不够。刚毕业的大学生往往会觉得毕业了,告别了校园生活再不用学习了。尤其我以班级综合排名第一的好成绩作为学校的优秀毕业生应聘到顶岗实习单位,更加以为我在学校所学的以及通过自己努力取得的那些国家计算机、英语、制图员的等级证书就是单位所需要的。可是在顶岗实习过程中,我才发现学校里我所学习的那些知识,学得再好不过是书本上的东西,真正到了实际工作中相差太远了。尤其我所实习的岗位,所负责的工作,与我在学校所学的专业知识更是几乎没有关系。我们在学校中学习的,事实上真正重要的是那种自主学习的方法,所学习的是再学习实际东西的一些学习工具,更重要的还有做人的道理。学校里我们要学会做人,才能更好的学做学问。在工作中,一切都是新的,都要从零开始。我很深刻的体会到,学无止境。我们要想在这个社会上很好的立足是需要不断的学习,不断的充实自己才行的。否则,在当今竞争如此激烈的社会,我们就将被淘汰。
在毕业顶岗实习过程中,我收获了很多。对于我所在的开发部的工作性质而言,我认识到沟通协调能力在工作中的重要性。开发部作为我们整个公司的业务源头,在生产中起着至关重要的作用。我们需要尽职尽责,为客户所想,为客户所急。公司的总经理每周都会给开发部召开部门会议,会议中我们会彼此谈谈各自一周的工作以及大家分享一些在处理工作中的经验,这让我学习到了很多书本中无法学到的东西。其中让我感受很深的就是与人沟通协调的方法。社会不像校园,是一个很复杂的环境。工作中与客户沟通更不像在学校与老师沟通那样轻松。这其中有很多的技巧,都是在不断的工作学习中积累出来的。步入社会,这种与人沟通协调的经验是很重要的。很多时候,我们即便是无法完成的事也需要答应顾客,然后回去协调,最后哪怕依然就是不可能的事,但我们需要给顾客这个我们为顾客服务了的过程。鉴于我们的工作性质就是要让顾客满意,要协调好甲方、供电局甚至公司内部其他部门的工作。我认识到在社会这个大环境下为人处事是需要圆滑的,社会上没有人会包容我们的脾气,在毕业顶岗实习过程中,我学习到了不少这方面的经验。
通过对这段时间的实习总结,我感觉自己对于知识的学习太表面化了,没有深入的理解,只能说我学习认真所以取得了好的成绩,而事实上,与实际根本没有结合起来,知识只停留在书本上。我个人也觉得我们学校可以在专业课程的教授方面,多结合下具体工作中所需要的,与实际联系更加紧密些,让以后供用电技术这个专业的同学在毕业后学习到更多真正工作中可以用得到的东西。
按照老师的教学计划安排,本人20xx年10月份开始到XXXX公司进行实习,XXXX是以水力发电机组安装、检修为主的一个经济实体,目前主要是对XXXX发电厂提供检修服务,所以我的实习场所也是以XXXX发电厂为主。经过这段时间的跟班实习,我对电厂的整个生产过程、发电厂的主要设备有了更进一步的了解。
XXXX发电厂位于XXXX县境内,是一个集发电、防洪、航运等多功能于一体的特大型水电厂。电站于85年3月正式动工兴建,台机组于92年9月投产发电,最后一台机组于95年6月投入运行。电站总装机容量1210mw,正常蓄水位223m,相应库容26.12×108m3,单独运行死水位204m,调节库容15.72×108m3,为不完全年调节水库,电站最大水头68.5m,最小水头37m,设计水头59.xxxx,运行保证出力242mw,年设计发电量56.6×108kw·h。本电站枢纽布置为混凝土重力坝,右岸坝后式厂房,电站坝高11xxxx,坝长52xxxx,主要建筑物有拦河坝,发电厂房,开关站和通航建筑物组成。
15.75kv机端电压经单台容量为360000kva的主变压器升压至500kv通过两回出线——XXXX线和XXXX线与XXXX500kv的主电网相联,是“西电东送”的重要电源点。至今累计完成发电量45xxxx亿千瓦时,历史最大年发电量56.32亿千瓦时,是XXXX河十个梯级开发中的骨干电厂,担负着XXXX电网的调峰任务,在南方电网中有着举足轻重的地位。
电厂的四台主变压器布置在上游副厂房与坝之间的174.0m高程。500kvgis开关站布置在厂前坝坝坡上的181.0m高程,为户内式全封闭式的开关站。500kv户外设备布置在500kvgis开关站屋顶的194.5m高程。主控室、计算机室、继电保护屏室位于主厂房发电机层(▽174.0m)上游侧。
电厂的主变压器为XXXX变压器厂生产的强迫油循环风冷却变压器,型号为sfp7—360000/500,额定容量为360000kva,额定电压为525±2×2.5/15.75kv。主变压器接线组别为yn,d11。中性点接地方式为直接接地或经小电抗接地,根据主变投入台数切换中性点方式。
电厂发电机电压接线采用一机一变(一台发电机接一台主变压器)的单元接线,全封闭母线结构。500kv侧采用3/2断路器接线,正常运行时,两组母线同时运行,任一母线故障或任一断路器检修都不会影响到电源的输送,具有较高的供电可靠性和灵活性,但该主接线方式采用的断路器较多,投资较大。为了增加运行的灵活性,减少500kv断路器的频繁操作以及厂用电安全运行,在机组出口处还加装了一台瑞士abb公司生产的sf6出口断路器。
500kv开关设备采用瑞士abb公司生产的sf6全封闭组合电气设备,占地面积小,设备稳定、可靠,维护工作量小。正常运行情况下四串500kv开关运行方式较少改变,停机时由机组出口开关进行解列,此 ……此处隐藏34286个字……与实施,从标准传动到伺服驱动等,提供PLC、触摸屏、DCS等自控系统的设计。
面向现场的技术服务,提供变频器、伺服驱动器、伺服马达、整机设备等的维修;提供数控系统的改造;提供现场设备故障的诊断与排除。
面向节能工程,提供恒压供水、恒压供气、注塑机节能、送风引风节能、中央空调节能改造等节能项目。
本次我在xx和信电气科技有限公司工厂自动化事业部实习,主要工作是自动化电气工程设计与实施。包括机械制造企业的电气系统设计与配套、生产设备原有控制系统的重新设计、各种PLC程序、触摸屏软件等的设计、以及变频传动、伺服驱动等工程的设计。对各种控制系统、变频调速装置、直流调速装置、伺服运动系统等硬件装置进行维修与测试。
对PLC控制系统的软件故障排除,设备控制系统的现场服务与故障排除,数控系统的维修与改造,各种PLC程序的备份与恢复。
二、通过本次实习了解相关生产的规程
1、在排版前要做以下检查
1)检查控制柜尺寸大小、槽钢位置以及槽钢形状是否按照BOM和电气图纸制作;
2)检查控制柜是否有损坏以及油漆是否有刮破;
3)检查控制柜门锁是否可用;
4)检查进线开孔,尺寸,数量和位置是否符合BOM和电气图纸制作;
5)检查领料清单上物料的型号是否与物料清单上的一致并检查是否有损坏;
6)检查拿到的物料是否缺少以及型号是否正确;
7)检查蜂鸣器的开孔尺寸是否正确;
8)检查触摸屏的开孔尺寸是否正确;
9)检查透气窗的尺寸是否正确;
10)检查变压器是否有损坏;
11)检查继电器板是否有虚焊;
12)确定排版尺寸是否足够(如迫不得已,不要改变之前的排版风格);
13)检查电路图要求的电线颜色和尺寸是否与清单上的要求一致。
2、排版中做以下检查
1)确定大断路器的门把手机构是否会触到小门窗;
2)确定最底下的线是槽是否是4平方毫米;
3)确定倒数第2个线槽是否是4平方毫米;
4)确定最右边的线槽是否是4平方毫米;
5)当扩展模块有2个或者2个以上则要求最顶上的线槽为4平方毫米;
6)确定纵向线槽之间的距离是否足够;
7)确定扩展模块的顺序是否与电路图上的要求一致;
8)将模块的DIP拨码按电路图上的要求拨至正确位置;
9)确定接触器与热继电器的组合是否正确;
10)确定2P断路器、电机断路器和接触器的排版顺序是否正确;
11)请检查变频器、变压器、滤波器、绝缘子、大断路器、插座的螺丝是否固定;
12)请检查线槽和导轨的螺丝是否固定;
3、布线部分
1)再次确定电路图上的电线型号、颜色、尺寸是否和清单上一致;
2)确定滤波器的输入端和输出端;
3)确定PLC的输入端和输出端;
4)注意如果发现不同的线有相同的线号请将以区别并在图上标明;
5)检查地线是否都接好了;
6)检查接到触摸屏的线是否放好了;
7)接线完毕后,请检查外部端子是否都接了,继电器输出是否都接了;
8)接线完毕后,请检查液位传感器的电源是否接了;
9)接线完毕后,请检查52WR是否接正确;
10)接线完毕后,请检查EM231上的短接线是否接了;
11)检查2A的熔断器是否放进去了;
12)检查液位传感器的输入和输出是否对应;
13)确定各个元器件的螺丝是否拧牢固,特别是接触器与热继电器之间;
14)请检查接线是否美观,对不美观的线进行调整(不要太粗糙)。
4、装柜检测前
1)上电前,请检测三相电路是否有短路;
2)上电前,请检查外露的电线是否有电工胶布包住;
3)上电前,请检查滤波器的挡板是否固定住了;
4)上电前,请不要把螺丝刀等导电工具放在机器上;
5)上电前,请确定是三相220V还是三相380V;
6)上电检测时,请先检查三相电是否为平衡电压;
7)上电检测时,请先检查变压器输出电压是否正确,然后再动作后面的断路器;
8)上电检测时,请确定PLC是输入端是否正确(特别要检查52WR和液位传感器);
9)上电检测时,请确定PLC的输出端和各个互锁正确;
10)上电检查时,请确定电动机的三相输出时是平衡的;
11)检查盖板是否都钜好;
12)检查柜子进线孔大小,位置是否正确。
装柜后检测
1)先检查到触摸屏,风机,蜂鸣器的线是否用了缠绕带;
2)检查接地线排到门的地线是否接上;
3)确定模拟测试柜的机器线都接上(包括灯,24V电源,电阻,电流表,开关);
4)开机启动后,将模拟输入的温度调至50度;
5)将触摸屏上的时间调至正确的时间,注意时间的格式;
6)测试远程和就地启动是否正确;
7)依次手动按下过载继电器OLD,模拟PUMP过载,检查各M/C是否过载断开;
8)拆除M/CNO接线,检查M/C是否因为NO信号缺失而故障保护,断开M/C;
9)其余的操作按照特曼斯提供检测规范进行;
5、送柜前检查
1)检查柜内标签是否都贴上;
2)检查闪电标志和接地标志是否都贴上;
3)检查盖板是否都盖好;
4)检查端子标记是否都贴上;
5)检查柜子铭牌和型号标记是否都贴上;
6)检查护线套是否都装上,双层柜特别要注意;
7)检查载熔体是否都放进柜子内;
8)检查柜体钥匙是否挂上;
每项工作之前都必须严格按照上面的要求进行确定。
三、实习体会
这次能有机会去公司实习,我感到非常荣幸。虽然只有两个礼拜的时间,但是在这段时间里,对于一些平常理论的东西,有了感性的认识,感觉到受益匪浅。
首先,来实习的短短两个星期时间里,使我在思想上有了很大的转变。
以前,在学校里学知识的时候总是有老师往我们的头脑里灌知识,自己根本没有那么强烈的求知欲,大多是逼着去学的。然而到这里实习,确使我的感触很大,自己的知识太贫乏了,工厂里那种紧张的工作气氛特别在无形中给我营造了一个自己求知的欲望。
其次,第一次亲身感受了所学知识与实际的应用。继电器等在生产设备的应用,变频器、伺服驱动器、伺服马达的应用等等理论与实际的相结合,让我们大开眼界,也是对以前所学知识的一个初审。通过这次生产实习,进一步巩固和深化所学的理论知识,弥补以前单一理论教学的不足,为后续专业课学习和毕业设计打好基础。